    電纜并聯使用的注意事項!

    發布日期:2024-12-03 閱讀量(


      某些工礦及化工企業新擴建的技改項目,電力電纜采用并聯方式供電在所難免,在電力電纜的并聯使用時,必須使兩根電纜的載流量分配均勻,否則將導致電纜出現熱擊穿故障。
      首先并聯使用的兩根電力電纜,最好電纜型號規格長度統一,這樣在電纜通電運行時,兩根電力電纜各類參數基本接近,載流量分配基本均勻,不會(huì )出現單根電纜負荷過重,提前出現大面積發熱燒毀現象。
      其次,并聯運行的電纜,彼此之間的距離要考慮適當放大,這樣當一根電纜出現故障時,也不會(huì )波及旁邊并聯使用的電纜同時燒毀,這在一定程度上降低了企業的電力經濟損失。
      第三,是并聯運行的電力電纜,要對電纜兩端線鼻子與開關觸點接觸連接狀態,進行經常檢查,確保電纜與開關連接良好,因為并聯使用的電纜大多在35mm2以上,每公里導體電阻都在零歐姆以下,電阻的數量級在10-1左右,如果電纜線鼻子與開關接觸不好,很容易導致開關處有一根電纜的某一相或幾相接觸電阻過大,導致兩根電纜載流量分配不均勻,現在的電纜客戶考慮到經濟性和電網設計,電纜型號規格的選擇不會(huì )留有太大的載流余量,當線鼻子處接觸電阻過大時,一是連續使用該處發熱燒毀燒斷,再者就是導致兩根電纜載流量發生偏移,導致其中的一根電纜過熱燒毀。
      還有一種情況值得一提,就是多芯鎧裝電力電纜在交流電網中并聯使用時,必須將每一根電纜的A相、B相、C相單獨拿出來,分別與開關的A、B、C三相并接,嚴禁將一根電纜的所有線芯短接后于開關的一相相連接。因為這樣電纜等于在帶電單相運行,單相交變電流會(huì )在鋼帶中產生渦流導致電纜發生熱燒毀事故。
      另,并聯后載流量的下降應充分考慮,并聯后的載流量不等于實際導體截面的載流量。