1)電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。
2)電纜與其它管道平行或交叉安裝時均要保持0.5m的距離。
3)電纜直埋安裝時,1-35kV電纜直埋深度應不小于0.7m。
4)10kV及以下電纜平行安裝時相互凈距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉時距離不小于0.5m。
5)電纜的最小彎曲半徑,多芯電纜不得低于15D,單芯電纜不得低于20D(D為電纜外徑)。
6)6kV及以上電纜接頭
(1)安裝電纜終端頭時,必須剝除半導電屏蔽層,操作時不得損傷絕緣,應避免刀痕及凹凸不平的情況,必要時要用砂紙磨平;屏蔽端部應平整,并要把石墨層(碳粒)清除干凈。
(2)塑料絕緣電纜端頭銅屏蔽和鋼鎧必須良好接地,對短線路也應遵循這項原則,避免三相不平衡運行時鋼鎧端部產生感應電動態,甚至“打火”及燃燒護套等事故。
接地引出線要采用鍍錫編織銅和電纜銅帶連接時應用烙鐵錫焊,不宜用噴燈封焊,以免燒損絕緣。
(3)三相銅屏蔽應分別與地線相連,注意屏蔽接地線和鋼鎧地線應分別引出,相互絕緣,焊接地線的位置應盡量靠下。
7)對電纜終頭和中間接頭的基本要求:
(1)導體連接良好。
(2)絕緣可靠,推薦采用輻照交聯熱收縮型硅橡膠絕緣材料。
(3)密封良好。
(4)足夠的機械強度,能適應各種運行條件。
8)電纜端頭必須防水,以及其它腐蝕性材料的侵蝕,以防因水樹引起絕緣層老化而導致擊?/div>
9)電纜的裝卸必須使用吊車及叉車,禁止平運、平放,大型電纜安裝時須使用放纜車,以免電纜受外力損傷或因人工拖動而擦傷護套和絕緣層。電纜不裝盤,嚴禁用人力手拉,使導體彎曲損壞絕緣層產生短路。
10)電纜如因故不能及時敷設時,應將其放在干燥地方貯存,防止日光曝曬,電纜端頭進水等。
注意:電線電纜安裝應由熟悉電線電纜性能的安裝人員或專職權技術人員擔任,如仍有不清事項,請及時向相關技術部門或咨詢。